Chiller i chłodzenie glikolem
Wtryskiwanie
Witam,
Moja firma przymierza się do zakupu chillera do chłodzenia form wtryskowych i maszyn. Jako medium ma być użyty glikol? Czy oprócz ingerencji w programy, karty itp. muszę się czymś jeszcze zająć?
Ktoś pracuje na formach chłodzonych glikolem i na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę podczas wdrożenia takiego systemu?
Pozdrawiam
Tomczyslaw94 #(on) napisał:rozwiń+Witam,
Moja firma przymierza się do zakupu chillera do chłodzenia form wtryskowych i maszyn. Jako medium ma być użyty glikol? Czy oprócz ingerencji w programy, karty itp. muszę się czymś jeszcze zająć?
Ktoś pracuje na formach chłodzonych glikolem i na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę podczas wdrożenia takiego systemu?
Pozdrawiam
Jeszcze kontrola stanu glikolu po wymianie formy,i temperatura do jakiej chiller ma chłodzić u mnie na hali jest ciepło od maszyn wcześniej miałem niższą temeperaturę ustawiona na chillerze to w ciepłe dni częściej się wiatrak włączał i potrafił się przegrzać dałem mu 20C i jest ok nie przegrzewa się.
To nie jest tak, że możesz sobie dowolnie mediami sterować.
Glikol poza wyciągnięciem syfu z formy/układu charakteryzuje się w ogóle innymi uszczelnieniami. Więc możesz (ale nie musisz) mieć ogromny problem z wyciekami.
Pamiętaj też, że podczas chłodzenia poniżej 10stC możesz się spotkać z zjawiskiem kondensacji wilgoci, zarówno na formie jak i na przewodach.