Termostat Single STL 150
Wtryskiwanie

Pphufalcon
22 lut 2023, 8:52 Pphufalcon

Dzień dobry, czy jest ktoś w stanie pomóc uruchomić termostat Single STL 150 KN6 ? Włącza się ale nie grzeje formy. Jest bardzo dużo parametrów do ustawienia. Z góry dziękuję.

Kunststoff
3 lut 2024, 1:38 Kunststoff

Nie znam języka technicznego po polsku, ale spróbuję podać kilka rozwiązań (oczywiście wszystko jest poprawnie podłączone, filtry są czyste i powrót wody sprawdzony fizycznie)

1. Poniżej przepływu 4litry/minutę  najczęściej nie włącza się grzanie.  Można to obejść stosując bypass z zaworem. 

2. Na początku temp ustawiona ma być najlepiej na 19 stopni. Często dopiero wtedy zasysa zimna wode. 

3. Dobrze jest wypełnić formę najpierw zimna woda i potem połączyć do tempurzadzenia.

Kunststoff
3 lut 2024, 1:39 Kunststoff

Jeśli przepływ jest za słaby, warto zamienić szlauch out z in.